                                            空冷島噴霧降溫裝置投運后溫度的理論計算

                                            作者:admin     發布日期: 2019-08-31     二維碼分享

                                            空冷島噴霧降溫裝置投運后溫度的理論計算

                                            西安智源電氣有限公司技術漫談

                                            1.噴霧降溫后t2的理論計算

                                            由《空冷島噴霧降溫理論分析》一文中的圖1和圖3。


                                            圖1:噴霧增濕降溫過程圖


                                            圖3:噴霧增濕前后空氣的h-d變化圖

                                            對圖1和圖3的噴霧降溫過程的熱力系列出熱平衡方程,整理后得到方程:

                                            h1 + ( d2 - d1) h1 = h2 (2)

                                            注:式2中h1為噴霧前空氣的焓值,h2為噴霧后空氣的焓值,d1為噴霧前空氣的含濕量,d2為噴霧后空氣的含濕量。

                                            由于上式中(d2 - d1) h1與h 1、h2相比可以忽略,因此上式可近似簡化為h1≈h2。所以在h-d圖上該絕熱噴霧加溫過程可近似看成等等焓過程,如圖3中1 - 2過程所示??諝獾慕^熱飽和溫度有兩種計算辦法,一種是通過查找h-d圖可以近似得到,如圖4所示。

                                            圖4:h-d對應圖

                                            第二種就是通過理論計算求得絕熱飽和溫度,并且可以得出比較..的果。

                                            空氣的比焓經驗計算公式為:

                                            h= 1. 005 t + d1(2501 + 1.86t)  kj/kg                (3)

                                            或h= (1.005+1.86d)t+2500d    kj/kg                  (3’)

                                            式中:t—空氣溫度℃

                                            d —空氣的含濕量kg/kg干空氣

                                            1.005 —干空氣的平均定壓比熱 kj/(kg.K)

                                            1.86 —水蒸氣的平均定壓比熱kj/(kg.K)

                                            2500 —0℃時水的汽化潛熱 kj/kg

                                            因此公式(2)中的h1和h2分別為:

                                            h1 = 1. 005 t1 + d1 (2501 + 1.86t1)                  (4)

                                            h2 = 1. 005 t2 + d2 (2501 + 1.86t2)                  (5)

                                            空氣中的含濕量d計算公式:

                                            (6)


                                            因此公式(2)中的d1和d2分別為:

                                                                         (7)

                                                                         (8)

                                            ps1和ps2是t1和t2對應的水蒸汽的飽和壓力,p為濕空氣總壓力。因為t2與ps2是隱含的關系,因此在已知空氣初始溫度、初始相對溫度和噴水量的情況下,用牛頓迭代法可以得出以下t2的計算公式(通過計算機編程實現牛頓迭代數學模型計算):

                                                 (9)   

                                            此牛頓迭代法求解的函數形式比較復雜,直接求導非常困難,因此采用數值微商法代替直接求導如下公式:

                                             (10)

                                            因為t1> t2> tl,所以用tl =-35.957-1.8726α+1.1689α2計算露點溫度,a=ln Ps1 ,取初值 t2,0 =(t1 +tl ) / 2 ,△t2 由經驗取 t2,0 ′10-5,當迭代計算到N次時,如果|d1-d1,N|≤d1*10-5,則認為 2N, t就是方程的根。該計算過程用matlab語言編程計算了直接空冷凝汽器的冷卻空氣噴霧降溫后的溫度。

                                            1. 噴霧降溫后t2的理論計算結果

                                            1)不同溫濕度下的空氣絕熱飽和溫度t2的計算

                                            應用上述公式10數學模型編制計算機程序計算,以彬長電廠所在地的大氣壓力為0.09636MPa以基準,其對應的各相對濕度下的空氣絕熱飽和溫度部分數據計算結果如表2。

                                            表2:不同溫濕度下的空氣絕熱飽和計算溫度t2


                                            φ

                                            t1

                                            0%

                                            10%

                                            20%

                                            30%

                                            40%

                                            50%

                                            60%

                                            70%

                                            80%

                                            90%

                                            ....

                                            28℃

                                            8.9℃

                                            11.5℃

                                            13.9℃

                                            16.1℃

                                            18.2℃

                                            20.1℃

                                            21.9℃

                                            23.6℃

                                            25.1℃

                                            26.6℃

                                            28℃

                                            30℃

                                            9.7℃

                                            12.6℃

                                            15.2℃

                                            17.5℃

                                            19.7℃

                                            21.7℃

                                            23.6℃

                                            25.4℃

                                            27.0℃

                                            28.6℃

                                            30℃

                                            32℃

                                            10.5℃

                                            13.6℃

                                            16.4℃

                                            18.9℃

                                            21.3℃

                                            23.4℃

                                            25.4℃

                                            27.2℃

                                            28.9℃

                                            30.5℃

                                            32℃

                                            34℃

                                            11.3℃

                                            14.7℃

                                            17.7℃

                                            20.4℃

                                            22.8℃

                                            25.0℃

                                            27.1℃

                                            29.0℃

                                            30.8℃

                                            32.4℃

                                            34℃

                                            36℃

                                            12.1℃

                                            15.7℃

                                            18.9℃

                                            21.8℃

                                            24.4℃

                                            26.7℃

                                            28.9℃

                                            30.8℃

                                            32.7℃

                                            34.4℃

                                            36℃


                                            注:φ為空氣的相對濕度%,t1為噴霧加濕前空氣初始溫度℃,表中的數據為t2:對應各2溫濕度下的空氣噴霧后的絕熱飽和溫度℃。


                                            2)不同噴水溫度對各濕度空氣的絕熱飽和溫度t2的計算

                                            應用上述公式10數學模型編制計算機程序計算得知,噴水溫度的不同對降溫空氣絕熱飽和計算溫度t2影響不大,這也驗證了噴霧降溫的主要因素是由于水霧發生汽化(相變)是需要大量的潛熱致使冷卻空氣降溫,而由于水霧與冷卻空氣的初始溫度差而導致的顯熱傳遞致使溫度降低的因素非常?。ɡ碚撚嬎阆乱还潱?。計算均以空氣初始溫度28℃為基礎,計算結果如表3。

                                            表3:不同噴水溫度對28℃時各濕度空氣的絕熱飽和溫度t2


                                                φ

                                            噴水溫度

                                            0%

                                            10%

                                            20%

                                            30%

                                            40%

                                            50%

                                            60%

                                            70%

                                            80%

                                            85%

                                            水溫 20℃

                                            8.76℃

                                            11.4℃

                                            13.83℃

                                            16.07℃

                                            18.14℃

                                            20.07℃

                                            21.86℃

                                            23.54℃

                                            25.11℃

                                            25.86℃

                                            水溫 30℃

                                            8.9℃

                                            11.52℃

                                            13.92℃

                                            16.14℃

                                            18.19℃

                                            20.1℃

                                            21.88℃

                                            23.55℃

                                            25.12℃

                                            25.87℃

                                            水溫 40℃

                                            9.04℃

                                            11.63℃

                                            14.01℃

                                            16.21℃

                                            18.25℃

                                            20.14℃

                                            21.91℃

                                            23.57℃

                                            25.13℃

                                            25.88℃


                                            注:φ為空氣的相對濕度%,表中的數據為t2:不同噴水溫度對28℃時各濕度空氣的絕熱飽和溫度t℃,本次計算到相對濕度為85%為止,后面數據基本相同。

                                            從表3還可以發現,冷卻空氣初始的相對濕度對噴霧降溫后的溫度有非常大的影響。28℃的干空氣,噴霧可使其降溫19.4℃,28℃,相對濕度85%的空氣,噴霧僅使其降溫2.13℃。也就表明,在夏季氣候相對干燥的地區,采用噴霧降溫來冷卻空氣會取得較好的效果。也就是說冷卻空氣初始時相對濕度越大,冷卻空氣噴霧降溫的效果越不好。


                                            3)水霧和冷卻空氣熱交換理論計算

                                            假定噴入冷卻空氣的水滴完全蒸發又回到空氣當中,當空氣與水在一個微小表面dF 上接觸時,

                                            顯熱交換量公式是:

                                            dQx =a(t1 -t2 )dF                                       (11)

                                            濕交換量公式是:

                                            dW =s(d1 -d2 )dF                                      (12)

                                            和濕交換同時發生的潛熱交換量是:

                                            dQq =r ×dW =r ×s(d1 -d2 )dF                    (13)

                                            所以總熱交換量是:

                                            dQ =dQx +dQq =[a(t1 -t2 ) +r ×s(d1 -d2 )]dF    (14)

                                            根據絕熱加濕過程可以導出劉伊斯關系式:

                                            α/σ=cp                                                            (15)

                                            將15式帶入14式后,14式為:

                                            dQ =s[cp (t1 -t2 ) +r ×(d1 -d2 )]dF                    (16)

                                            為了考慮水的液體熱的轉移,用水蒸汽的焓代替汽化潛熱,同時將濕空氣的比熱cp用1.005 +1.86d代替,這樣16式變成:

                                            dQ = s {[1.005t1  + (2501 + 1.86t1 )d1 ] - [1.005t2  + (2501 + 1.86t2 )d2 ]}dF  (17)

                                            即: dQ =s(h1 -h2 )dF                                       (18)

                                            從這個關系式發現推動總熱交換的動力將是焓差而不是溫差。這個結論也能進一步解釋表3中的計算數據結果。


                                            4)空冷島噴霧降溫投運后不同的相對濕度對環境溫度的影響計算

                                            為了考慮冷卻空氣噴霧后達到不同的相對濕度對其溫度的影響,將 20℃的水噴向冷卻空氣,冷卻空氣降溫后相對濕度分別為 ....和 85%,分別對應工況2和工況3, 冷卻空氣噴霧降溫后相對濕度為 ....和 85%的溫度t2如圖5所示,部分數據及分析摘錄如表4。冷卻空氣降溫后相對濕度為 85%比相對濕度為 ....溫度高 1.34~2.45℃。

                                            這兩者之間的溫度差異隨著初始相對濕度的增大而增大,并且初始溫度越高,這種差異也越大,但增大的幅度都不大。這說明冷卻空氣初始時相對濕度越大,溫度越高,噴霧降溫后冷卻空氣不能達到飽和態對降溫后溫度的影響越大。



                                            圖5:冷卻空氣噴霧降溫后的溫度

                                            表4:冷卻空氣噴霧降溫后的狀態參數

                                            t1/



                                            φ -%



                                            0

                                            10

                                            20

                                            30

                                            40

                                            50

                                            60

                                            70

                                            80

                                            85


                                            28


                                            工 況

                                            2

                                            t2/ ℃

                                            8.76

                                            11.4

                                            13.83

                                            16.07

                                            18.14

                                            20.07

                                            21.86

                                            23.54

                                            25.11

                                            25.86

                                            i1-i2/ kJ/kg

                                            0.6648

                                            0.575

                                            0.4923

                                            0.4158

                                            0.3448

                                            0.2786

                                            0.2164

                                            0.1579

                                            0.1025

                                            0.0759

                                            t1-t2/ ℃

                                            19.24

                                            16.6

                                            14.17

                                            11.93

                                            9.86

                                            7.93

                                            6.14

                                            4.46

                                            2.89

                                            2.14

                                            d2-d1/ g/kg

                                            7.9466

                                            6.8728

                                            5.8844

                                            4.9707

                                            4.1219

                                            3.3296

                                            2.5867

                                            1.8871

                                            1.2256

                                            0.9078

                                            (t1 -t2 ) / (d2 -d1) / kJ/g

                                            2.4212

                                            2.4153

                                            2.4081

                                            2.4001

                                            2.3921

                                            2.3817

                                            2.3737

                                            2.3634

                                            2.3580

                                            2.3573


                                            工 況

                                            3

                                            t2/ ℃

                                            10.1

                                            12.87

                                            15.42

                                            17.76

                                            19.93

                                            21.94

                                            23.82

                                            25.57

                                            27.21

                                            28

                                            i1-i2/ kJ/kg

                                            0.6179

                                            0.5236

                                            0.4367

                                            0.3565

                                            0.2819

                                            0.2124

                                            0.1472

                                            0.0858

                                            0.0279

                                            0

                                            t1-t2/ ℃

                                            17.9

                                            15.13

                                            12.58

                                            10.24

                                            8.07

                                            6.06

                                            4.18

                                            2.43

                                            0.79

                                            0

                                            d2 -d1/ g/kg

                                            7.3858

                                            6.2581

                                            5.2201

                                            4.2608

                                            3.3698

                                            2.5385

                                            1.7595

                                            1.0261

                                            0.333

                                            0

                                            (t1 -t2 ) / (d2 -d1) / kJ/g

                                            2.4236

                                            2.4177

                                            2.4099

                                            2.4033

                                            2.3948

                                            2.3872

                                            2.3757

                                            2.3682

                                            2.3724

                                            0


                                            32


                                            工 況 2

                                            t2/ ℃

                                            10.42

                                            13.54

                                            16.35

                                            18.9

                                            21.23

                                            23.36

                                            25.34

                                            27.18

                                            28.89

                                            29.7

                                            i1-i2/ kJ/kg

                                            0.7446

                                            0.6395

                                            0.5443

                                            0.4576

                                            0.378

                                            0.3043

                                            0.2358

                                            0.1717

                                            0.113

                                            0.0824

                                            t1-t2/ ℃

                                            21.58

                                            18.46

                                            15.65

                                            13.1

                                            10.77

                                            8.64

                                            6.66

                                            4.82

                                            3.11

                                            2.3

                                            d2-d1/ g/kg

                                            8.9005

                                            7.6436

                                            6.5063

                                            5.4697

                                            4.5178

                                            3.6378

                                            2.8188

                                            2.0523

                                            1.3306

                                            0.9848

                                            (t1 -t2 ) / (d2 -d1) / kJ/g

                                            2.4246

                                            2.4151

                                            2.4054

                                            2.3950

                                            2.3839

                                            2.3751

                                            2.3627

                                            2.3486

                                            2.3373

                                            2.3355


                                            工 況

                                            3

                                            t2/ ℃

                                            11.84

                                            15.11

                                            18.05

                                            20.72

                                            23.15

                                            25.39

                                            27.45

                                            29.37

                                            31.15

                                            32

                                            i1-i2/ kJ/kg

                                            0.6949

                                            0.5844

                                            0.4845

                                            0.3934

                                            0.3098

                                            0.2326

                                            0.1608

                                            0.0935

                                            0.0303

                                            0

                                            t1-t2/ ℃

                                            20.16

                                            16.89

                                            13.95

                                            11.28

                                            8.85

                                            6.61

                                            4.55

                                            2.63

                                            0.85

                                            0

                                            d2-d1/ g/kg

                                            8.3059

                                            6.9854

                                            5.7907

                                            4.7023

                                            3.7034

                                            2.7802

                                            1.9215

                                            1.118

                                            0.3622

                                            0

                                            (t1 -t2 ) / (d2 -d1) / kJ/g

                                            2.4272

                                            2.4179

                                            2.4090

                                            2.3988

                                            2.3897

                                            2.3775

                                            2.3679

                                            2.3524

                                            2.3468

                                            0


                                            從表4的數據可以發現,空氣噴水降溫過程中的換熱量與換熱前空氣焓值的.大比值,出現于初態為 32℃的干空氣噴霧冷卻過程,焓差 0.74 kJ/kg與換熱前空氣焓值 32.2 kJ/kg的比值僅為 2.3%,這也證明將此空氣處理過程當作絕熱加濕過程處理是可以接受的,噴霧的量受當地氣溫和相對濕度的影響。在實際運行中,環境溫度在 30℃以上時可能才需 投入噴霧降溫系統,噴水溫度一般在 20℃左右,其噴水焓值與濕球溫度下水蒸氣分壓對應的飽和水焓值很接近,因此 △t /△d的比值反映了濕空氣噴霧用水量與降溫幅度的關系,那么根據空氣的冷卻幅度可以確定噴霧冷卻系統的噴霧用水量。從表4可以發現,無論冷卻空氣經噴霧后是到達飽和狀態還是相對濕度為 85%的狀態,冷卻空氣冷卻前后 的溫度差與含濕量差的比值是近似相等的,大約為2.4左右。這個值隨著溫度的上升也會稍微增大,但非常小,這個值隨著冷卻空氣初態的相對濕度增大會有小幅度的下降。